超长灯条怎样选电源
 aysww
实习生   5  2017/7/20 15:11:00
楼主
市场上购买的24v双排5630灯条一米一根,现需要3米一根,为了无阴影对接和方便接线将三根一米的前后焊接在一起,接24v开关电源但是亮度达不到要求,请教怎样选电源提高亮度
 aysww
实习生   5  2017/7/20 15:26:00
第1楼
 ykyk439
助理工程师   260  2017/7/22 10:51:00
第2楼

提高电压会把灯珠烧掉


最简单的是办法是更换功率更大的灯带


最合理的办法是使用恒流电源 不过灯带需要自己重做

 wt123456
实习生   13  2017/7/25 8:12:00
第3楼

你的图片是5050灯珠的

 YHLAN
高级工程师   1289  2017/7/27 3:04:00
第4楼

无缝对接没有问题,但方便绝不是理由,亮度由设计所决定,不是以个人的意愿随意改变,提高电流固然可以提高亮度,但这需要考虑设计时的余量,提高电压绝不是工程师的行为,另外,用恒流电源会掉进另外一个陷阱,这不是好主意。

 LED办公线条灯生产厂家www.lc-dz.com
实习生   15  2017/8/5 18:46:00
第5楼
这个要相当高的技术含量,我司工程应该可以解决此类问题
与大家一起交流 学习 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 LED办公线条灯生产厂家www.lc-dz.com
实习生   15  2017/8/5 18:47:00
第6楼
这个不算比较难的问题吧?我司工程轻松解决了此类问题
与大家一起交流 学习 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 LED办公线条灯生产厂家www.lc-dz.com
实习生   15  2017/8/5 18:48:00
第7楼
首先把电压提高,电流减小,详见附图
与大家一起交流 学习 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 LED办公线条灯生产厂家www.lc-dz.com
实习生   15  2017/8/5 18:49:00
第8楼
首先把输出电压加大,电源调小,试试看?
与大家一起交流 学习 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 liuliuliu---
实习生   3  2017/8/8 11:16:00
第9楼
这是在说3米会有压降吗?换个24v软模组试试,20米接电没有压降,灯光均匀,还省电
深圳市熠鸿光电科技有限公司,专业生产软LED模组,广告光源产品,景观亮化线条光,24v模组 36v模组,热线13686828588 qq349014340 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 QQ921980115
乞丐   1  2017/8/9 15:47:00
第10楼
深圳正脉光电,做优质灯珠的企业。产品通过Rohs以及lm—80等认证·····产品广泛用于植物灯、路灯、户外亮化、广告灯箱····TEL:13048841448 [回复]  [引用]  [回到顶部]
 zhangguoping
实习生   10  2017/9/13 11:15:00
第11楼
电压电流调一下
 加入收藏   刷新   顶部